A.一般混凝土浇筑完成后,应在收浆后尽快予以覆盖和洒水养护
B.当气温低于5℃时,应采取保温措施,不得对混凝土洒水养护
C.采用塑料覆膜盖养护时,应在混凝土浇筑完成后及时覆盖严密
D.硅酸盐水泥洒水养护时间不得少于14d
E.掺用缓凝型外加剂或有抗渗等要求以及高强度混凝土,不得少于21d
已帮助 89 人解答此问题
A、B、C
混凝土养护:(1)一般混凝土浇筑完成后,应在收浆后尽快予以覆盖和洒水养护。对干硬性混凝土、炎热天气浇筑的混凝土、大面积裸露的混凝土,有条件的可在浇筑完成后立即加设棚罩,待收浆后再予以覆盖和养护。(2)洒水养护的时间,采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥的混凝土,不得少于7d。掺用缓凝型外加剂或有抗渗等要求以及高强度混凝土,不少于14d。使用真空吸水的混凝土,可在保证强度条件下适当缩短养护时间。采用涂刷薄膜养护剂养护时,养护剂应通过试验确定,并应制定操作工艺。采用塑料膜覆盖养护时,应在混凝土浇筑完成后及时覆盖严密,保证膜内有足够的凝结水。(3)当气温低于5℃时,应采取保温措施,不得对混凝土洒水养护。
金属管道安装中,因管材直径超标,导致管道对口错边量及间隙均超出规范和设计规定的要求,为此,项目部决定现场采取技术措施减少偏差,保证对口错边量及间隙符合要求,其中做法错误的是( )。 A.利用昼夜温差减少对口间隙,同时调整错边量 B.对于不大于4mm的间隙填充同材质焊条焊接 C.管口对接时,应重点检验坡口质量、对口间隙、错边量、纵焊缝位置等 D.在设计允许范围内松开补偿器,减少对口间隙 E.管内使用小型千斤顶仔细调整管道圆度,纵向拉紧螺栓,减少对口误差
已帮助 117 人解答此问题 查看答案及解析
下列关于垃圾填埋场有关技术规定说法正确的是( )。 A.封闭型垃圾填埋要求严格限制渗沥液渗入地下水层中,将垃圾填埋场对地下水的污染减小到最低限度 B.按照国内要求,填埋场可进行垂直和水平防渗处理 C.填埋场应重点考虑防止对地下水和地表水的污染,不必单独考虑地下水进入填埋区 D.填埋场内应铺设防渗层、安装渗沥液收集系统、设置雨水和地下水的排水系统 E.生活垃圾填埋场必须采用HDPE膜和黏土矿物相结合的复合系统进行防渗
已帮助 90 人解答此问题 查看答案及解析
下列关于HDPE膜焊缝非破坏性检验方法说法正确的是( )。 A.真空检测 B.剥离试验 C.气压检测 D.电火花检测 E.剪切试验
已帮助 57 人解答此问题 查看答案及解析
供热站试运行要求( )。 A.试运行在单位工程验收合格,并且热源已具备供热条件后进行 B.供热站在试运行前,供热管网与热用户系统已具备试运行条件 C.试运行的时间应为连续运行72h D.试运行的时间应为连续运行36h E.试运行应在建设单位、设计单位认可的参数下进行
已帮助 63 人解答此问题 查看答案及解析
采用填埋法处理垃圾时,填埋区防渗层的常用防渗材料有( )。 A.黏土 B.膨润土 C.土工膜 D.土工织物膨润土垫(GCL) E.混凝土
已帮助 131 人解答此问题 查看答案及解析
填料式补偿器主要由( )组成。 A.带底脚的套筒 B.端头封堵 C.插管 D.填料 E.活接
已帮助 45 人解答此问题 查看答案及解析
综合管廊主要施工方法有( )等。 A.现浇法 B.明挖法 C.盖挖法 D.盾构法 E.锚喷暗挖法
已帮助 82 人解答此问题 查看答案及解析
( )补偿器一般在施工现场制作。 A.L形 B.波形 C.Z形 D.填料式 E.方形
已帮助 70 人解答此问题 查看答案及解析
综合管廊的标准断面形式应根据容纳的管线种类及规模、建设方式、预留空间等确定,应满足管线( )作业所需要的空间要求。 A.安装 B.检修 C.维护 D.分支 E.应急
已帮助 54 人解答此问题 查看答案及解析
管道全断面修复方法有( )。 A.焊接 B.喷涂法 C.内衬法 D.缠绕法 E.卡盘压紧固定
已帮助 105 人解答此问题 查看答案及解析