A.混凝土强度达到设计强度的75%
B.池体防水层施工完成后
C.池体抗浮稳定性满足要求
D.试验仪器已检验合格
E.预留孔洞进出水口等已封堵
已帮助 129 人解答此问题
C、D、E
满水试验前必 备条件: (1)池体的混凝土或砖、石砌体的砂浆已达到设计强度要求;池内清理洁净,池内外缺陷修补完毕。 (2)现浇钢筋混凝土池体的防水层、防腐层施工之前;装配式预应力混凝土池体施加预应力且锚固端封锚以后,保护层喷涂之前;砖砌池体防水层施工以后,石砌池体勾缝以后。 (3)设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵,且经验算能安全承受试验压力。 (4)池体抗浮稳定性满足设计要求。 (5)试验用的充水、充气和排水系统已准备就绪,经检查充水、充气及排水闸门不得渗漏。 (6)各项保证试验安全的措施已满足要求;满足设计的其他特殊要求。 (7)试验所需的各种仪器设备应为合格产品,并经具有合法资质的相关部门检验合格。
金属管道安装中,因管材直径超标,导致管道对口错边量及间隙均超出规范和设计规定的要求,为此,项目部决定现场采取技术措施减少偏差,保证对口错边量及间隙符合要求,其中做法错误的是( )。 A.利用昼夜温差减少对口间隙,同时调整错边量 B.对于不大于4mm的间隙填充同材质焊条焊接 C.管口对接时,应重点检验坡口质量、对口间隙、错边量、纵焊缝位置等 D.在设计允许范围内松开补偿器,减少对口间隙 E.管内使用小型千斤顶仔细调整管道圆度,纵向拉紧螺栓,减少对口误差
已帮助 116 人解答此问题 查看答案及解析
下列关于垃圾填埋场有关技术规定说法正确的是( )。 A.封闭型垃圾填埋要求严格限制渗沥液渗入地下水层中,将垃圾填埋场对地下水的污染减小到最低限度 B.按照国内要求,填埋场可进行垂直和水平防渗处理 C.填埋场应重点考虑防止对地下水和地表水的污染,不必单独考虑地下水进入填埋区 D.填埋场内应铺设防渗层、安装渗沥液收集系统、设置雨水和地下水的排水系统 E.生活垃圾填埋场必须采用HDPE膜和黏土矿物相结合的复合系统进行防渗
已帮助 89 人解答此问题 查看答案及解析
下列关于HDPE膜焊缝非破坏性检验方法说法正确的是( )。 A.真空检测 B.剥离试验 C.气压检测 D.电火花检测 E.剪切试验
已帮助 56 人解答此问题 查看答案及解析
供热站试运行要求( )。 A.试运行在单位工程验收合格,并且热源已具备供热条件后进行 B.供热站在试运行前,供热管网与热用户系统已具备试运行条件 C.试运行的时间应为连续运行72h D.试运行的时间应为连续运行36h E.试运行应在建设单位、设计单位认可的参数下进行
已帮助 62 人解答此问题 查看答案及解析
采用填埋法处理垃圾时,填埋区防渗层的常用防渗材料有( )。 A.黏土 B.膨润土 C.土工膜 D.土工织物膨润土垫(GCL) E.混凝土
已帮助 130 人解答此问题 查看答案及解析
填料式补偿器主要由( )组成。 A.带底脚的套筒 B.端头封堵 C.插管 D.填料 E.活接
已帮助 44 人解答此问题 查看答案及解析
综合管廊主要施工方法有( )等。 A.现浇法 B.明挖法 C.盖挖法 D.盾构法 E.锚喷暗挖法
已帮助 81 人解答此问题 查看答案及解析
( )补偿器一般在施工现场制作。 A.L形 B.波形 C.Z形 D.填料式 E.方形
已帮助 69 人解答此问题 查看答案及解析
综合管廊的标准断面形式应根据容纳的管线种类及规模、建设方式、预留空间等确定,应满足管线( )作业所需要的空间要求。 A.安装 B.检修 C.维护 D.分支 E.应急
已帮助 53 人解答此问题 查看答案及解析
管道全断面修复方法有( )。 A.焊接 B.喷涂法 C.内衬法 D.缠绕法 E.卡盘压紧固定
已帮助 104 人解答此问题 查看答案及解析