无压管道的严密性试验时,管道的试验长度应符合的要求中不正确的是( )。

A.无压力管道的闭水试验宜带井试验

B.无压力管道的闭水试验,若条件允许可一次试验不超过3个连续井段

C.当管道内径大于700mm时,可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验

D.试验不合格时,抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验

已帮助 80 人解答此问题

试题答案

B

试题解析

无压管道的严密性试验分为闭水试验和闭气试验。 管道的试验长度: 1)试验管段应按井距分隔,带井试验;若条件允许可一次试验不超过5个连续井段。 2)当管道内径大于700mm时,可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验;试验不合格时,抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。