A.当方形弯朝下安装时,应在最高点安装排气装置,否则应在最低点安装疏水装置
B.L形、Z形、方形补偿器一般在施工现场制作,制作应采用优质碳素钢无缝钢管
C.采用直埋补偿器时,其固定段应可靠锚固,活动端应能自由变形
D.补偿器的临时固定装置在管道安装、试压、保温完毕后,应将紧固件松开,保证在使用中可以自由伸缩
E.填料式补偿器芯管的外露长度应大于设计规定的变形量
已帮助 53 人解答此问题
B、C、D、E
补偿器安装要点:(1)有补偿器装置的管段,补偿器安装前,管道和固定支架之间不得进行固定。补偿器的临时固定装置在管道安装、试压、保温完毕后,应将紧固件松开,保证在使用中可自由伸缩。补偿器应与管道保持同轴,安装操作时不得损伤补偿器,不得采用使补偿器变形的方法来调整管道的安装偏差。(2)直管段设置补偿器的最大距离和补偿器弯头的弯曲半径应符合设计要求。在靠近补偿器的两端,应设置导向支架,保证运行时管道沿轴线自由伸缩。(3)当安装时的环境温度低于补偿零点(设计的最高温度与最低温度差值的1/2)时,应对补偿器进行预拉伸,拉伸的具体数值应符合设计文件的规定。经过预拉伸的补偿器,在安装及保温过程中应采取措施保证预拉伸不被释放。(4)L形、Z形、方形补偿器一般在施工现场制作,制作应采用优质碳素钢无缝钢管。方形补偿器水平安装时,平行臂应与管线坡度及坡向相同,垂直臂应呈水平放置。垂直安装时,不得在弯管上开孔安装放风管和排水管。(5)波纹管补偿器或套筒式补偿器安装时,补偿器应与管道保持同轴,不得偏斜,有流向标记(箭头)的补偿器,流向标记与介质流向一致。填料式补偿器芯管的外露长度应大于设计规定的变形量。(6)球形补偿器安装时,与球形补偿器相连接的两垂直臂的倾斜角度应符合设计要求,外伸部分应与管道坡度保持一致。(7)采用直埋补偿器时,在回填后其固定端应可靠锚固,活动端应能自由变形。
金属管道安装中,因管材直径超标,导致管道对口错边量及间隙均超出规范和设计规定的要求,为此,项目部决定现场采取技术措施减少偏差,保证对口错边量及间隙符合要求,其中做法错误的是( )。 A.利用昼夜温差减少对口间隙,同时调整错边量 B.对于不大于4mm的间隙填充同材质焊条焊接 C.管口对接时,应重点检验坡口质量、对口间隙、错边量、纵焊缝位置等 D.在设计允许范围内松开补偿器,减少对口间隙 E.管内使用小型千斤顶仔细调整管道圆度,纵向拉紧螺栓,减少对口误差
已帮助 114 人解答此问题 查看答案及解析
下列关于垃圾填埋场有关技术规定说法正确的是( )。 A.封闭型垃圾填埋要求严格限制渗沥液渗入地下水层中,将垃圾填埋场对地下水的污染减小到最低限度 B.按照国内要求,填埋场可进行垂直和水平防渗处理 C.填埋场应重点考虑防止对地下水和地表水的污染,不必单独考虑地下水进入填埋区 D.填埋场内应铺设防渗层、安装渗沥液收集系统、设置雨水和地下水的排水系统 E.生活垃圾填埋场必须采用HDPE膜和黏土矿物相结合的复合系统进行防渗
已帮助 87 人解答此问题 查看答案及解析
下列关于HDPE膜焊缝非破坏性检验方法说法正确的是( )。 A.真空检测 B.剥离试验 C.气压检测 D.电火花检测 E.剪切试验
已帮助 55 人解答此问题 查看答案及解析
供热站试运行要求( )。 A.试运行在单位工程验收合格,并且热源已具备供热条件后进行 B.供热站在试运行前,供热管网与热用户系统已具备试运行条件 C.试运行的时间应为连续运行72h D.试运行的时间应为连续运行36h E.试运行应在建设单位、设计单位认可的参数下进行
已帮助 60 人解答此问题 查看答案及解析
采用填埋法处理垃圾时,填埋区防渗层的常用防渗材料有( )。 A.黏土 B.膨润土 C.土工膜 D.土工织物膨润土垫(GCL) E.混凝土
已帮助 126 人解答此问题 查看答案及解析
填料式补偿器主要由( )组成。 A.带底脚的套筒 B.端头封堵 C.插管 D.填料 E.活接
已帮助 41 人解答此问题 查看答案及解析
综合管廊主要施工方法有( )等。 A.现浇法 B.明挖法 C.盖挖法 D.盾构法 E.锚喷暗挖法
已帮助 80 人解答此问题 查看答案及解析
( )补偿器一般在施工现场制作。 A.L形 B.波形 C.Z形 D.填料式 E.方形
已帮助 68 人解答此问题 查看答案及解析
综合管廊的标准断面形式应根据容纳的管线种类及规模、建设方式、预留空间等确定,应满足管线( )作业所需要的空间要求。 A.安装 B.检修 C.维护 D.分支 E.应急
已帮助 52 人解答此问题 查看答案及解析
管道全断面修复方法有( )。 A.焊接 B.喷涂法 C.内衬法 D.缠绕法 E.卡盘压紧固定
已帮助 102 人解答此问题 查看答案及解析