A.幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙,填充材料可采用岩棉或矿棉
B.防火层应采用厚度不小于1.0mm的镀锌钢板承托
C.承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶密封
D.防火层不应与玻璃直接接触,防火材料朝玻璃面处宜采用装饰材料覆盖
E.同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火分区
已帮助 36 人解答此问题
A、C、D、E
建筑幕墙防火构造要求:幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙,应采用不燃材料封堵,填充材料可采用岩棉或矿棉,其厚度不应小于100mm,并应满足设计的耐火极限要求,在楼层间形成水平防火烟带,故A选项正确;防火层应采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托,不得采用铝板,故B选项错误;承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶密封,故C选项正确;防火层不应与玻璃直接接触,防火材料朝玻璃面处宜采用装饰材料覆盖,故D选项正确;同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火分区,故E选项正确
管线穿过道路以防重压须埋入地下深度至少( )。 A.0.2m B.0.4m C.0.6m D.0.8m
已帮助 116 人解答此问题 查看答案及解析
位于闹市区工程现场设置的封闭围挡高度应至少( )m。 A.1.8 B.2.0 C.2.5 D.3.0
已帮助 90 人解答此问题 查看答案及解析
排水沟沿道路布置时,纵坡至少不得小于( )。 A.0.2% B.0.4% C.0.6% D.0.8%
已帮助 90 人解答此问题 查看答案及解析
关于模板工程,下列说法正确的有( )。 A.对于跨度不小于8m的现浇钢筋混凝土梁,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的1/1000~3/1000 B.跨度不大于8m的拱壳底模及支架拆除时,其混凝土强度应达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%以上 C.不承重的梁、柱、墙侧模板,只要混凝土强度保证其表面、棱角不因拆模而受损,即可拆除 D.一般墙体大模板在常温条件下混凝土强度达到1N/mm2即可拆除 E.模板拆除时,一般按后支先拆、先支后拆,先拆承重部分,再拆非承重部分
已帮助 62 人解答此问题 查看答案及解析
金属箱门与金属箱体做接地连接须采用( )的方式。 A.绝缘导线 B.五芯电缆线 C.保护零线 D.编织软铜线
已帮助 71 人解答此问题 查看答案及解析
关于轻钢龙骨罩面板施工工艺的说法,正确的有( )。 A.在地面上弹出水平线并将线引向侧墙和顶面 B.天地龙骨与建筑顶、地连接及竖龙骨与墙、柱连接可采用射钉或膨胀螺栓固定 C.龙骨与建筑基体表面接触处,在龙骨接触面两边各粘贴一根通长的橡胶密封条 D.竖龙骨安装由隔断墙的一端开始排列,有门窗要从门窗洞口开始分别向两侧排列 E.通贯横撑龙骨低于3m的隔断墙安装2道;3~5m高度的隔断墙安装3~5道
已帮助 136 人解答此问题 查看答案及解析
配电箱的固定方式( )。 A.配电箱应装设端正,固定,不得移动 B.固定式配电箱的底部与地面的垂直距离应为1.4~1.6m C.配电箱的中心点与地面的垂直距离宜为2m D.移动式配电箱应装设在坚固、稳定的支架上
已帮助 89 人解答此问题 查看答案及解析
关于装饰抹灰工程的做法,正确的有( )。 A.水泥的凝结时间和安定性复验应合格 B.抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施 C.当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm D.滴水线应内高外低 E.滴水槽的宽度不应小于8mm,深度不应小于10mm
已帮助 152 人解答此问题 查看答案及解析
配电系统应采用的配电方式是( )。 A.配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式 B.配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱四级配电方式 C.配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱一级配电方式 D.配电柜、总配电箱、分配电箱、开关箱二级配电方式
已帮助 128 人解答此问题 查看答案及解析
关于砖砌体工程说法,正确的有( )。 A.多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑 B.砖垛应与所附砖墙同时砌筑,并隔皮与砖墙搭接 C.空心砖墙砌筑时,孔洞应沿墙呈垂直方向 D.空心砖墙的转角处,应用烧结普通砖砌筑 E.空心砖墙砌筑中途停歇时应留斜槎
已帮助 67 人解答此问题 查看答案及解析