↑ 收起筛选 ↑

试题详情
建筑外墙保温防火隔离带施工符合技术规程要求的有( )。

A.施工前应编制施工技术方案

B.采用保温材料的燃烧性能不低于B1级

C.隔离带宽度不小于300mm

D.防火岩棉的密度不大于100kg/m3

E.防火隔离带应与基层墙体可靠连接,不产生渗透、裂缝和空鼓

已帮助 28 人解答此问题

试题答案

A、C、E

试题解析

本题目考查的是墙体节能工程施工要点知识点。 其施工要点如下: (1)根据《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289 的规定采用防火隔离带构造的外墙外保温工程施工前,应编制施工技术方案,并应采用与施工技术方案相同的 材料或工艺制作样板墙。故A项正确。 (2)防火隔离带的保温材料,其燃烧性能应为 A 级(宜用岩棉带) 。故B项错误。 (3)防火隔离带应与基层墙体可靠连接,不产生渗透、裂缝和空鼓;应能承受自重、风荷载和气候的反复作用而不产生破坏。故E项正确。 (4)防火隔离带宽度不应小于 300mm,防火棉的密度不应小于 100kg/m3。故C正确,D错误。 综上,本题目的答案为A、C、E。