↑ 收起筛选 ↑

试题详情
金属储罐等防静电的接地要求,正确的有()。

A.防静电的接地装置必须单独设置

B.设备防静电接地线应单独与接地体相连

C.接地线连接螺栓不应小于M10

D.接地线的连接螺栓需设置防松装置

E.50m3的储罐设置了一处接地点

已帮助 54 人解答此问题

试题答案

B、C、D

试题解析

防静电接地装置的要求: (1)防静电的接地装置可与防感应雷和电气设备的接地装置共同设置。只做防静电的接地装置,每一处接地体的接地电阻应符合设计规定,选项A错误。 (2)设备、机组、储罐、管道等的防静电接地线,应单独与接地体或接地干线相连,除并列管道外不得互相串联接地。 (3)防静电接地线的安装,应与设备、机组、储罐等固定接地端子或螺栓连接,连接螺栓不应小于M10,并有防松装置和涂以电力复合脂。 (4)容量为50m3及以上的储罐,其接地点不应少于两处,且接地点的间距不应大于30m,并应在罐体底部周围对称与接地体相连,接地体应连接成环形的闭合回路。选项E错误。

少年,再来一题如何?
相关试题