A.风管接口的配置应根据现场安装位置精度缩小其有效截面
B.法兰的连接螺栓的螺母宜在同一侧
C.风管法兰的垫片厚度不应小于2.5mm
D.风管与混凝土风道的接口应顺着气流方向插入
E.明装风管的水平度的允许偏差应为3‰
已帮助 105 人解答此问题
B、D、E
风管安装要求:(1))风管安装的位置、标高、走向,应符合设计要求。现场风管接口的配置应合理,不得缩小其有效截面。(2)法兰的连接螺栓应均匀拧紧,螺母宜在同一侧。(3)风管接口的连接应严密牢固。风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm。垫片不应凸入管内,且不宜突出法兰外;垫片接口交叉长度不应小于30mm。(4)风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施。风管穿出屋面处应设置防雨装置,且不得渗漏。(5)外保温风管必须穿越封闭的墙体时,应加设套管。(6)风管的连接应平直。明装风管水平安装时,水平度的允许偏差应为3‰,总偏差不应大于20mm。明装风管垂直安装时,垂直度的允许偏差应为2‰,总偏差不应大于20mm。暗装风管安装的位置应正确,不应有侵占其他管线安装位置的现象。
高层建筑管道常用的连接方法中,承插连接用于()。 A.PPR管的连接 B.镀锌钢管 C.铝塑复合管 D.给水及排水铸铁管及管件的连接
已帮助 122 人解答此问题 查看答案及解析
采暖管道冲洗完毕后应充水、(),进行试运行和调试。 A.压力试验 B.灌水试验 C.通球试验 D.加热
已帮助 150 人解答此问题 查看答案及解析
下列特性中,属于致密性耐火材料特性的有()。 A.质量较轻 B.透气度低 C.耐磨性好 D.体积密度低 E.耐火度高
已帮助 110 人解答此问题 查看答案及解析
工业炉窑砌筑工程工序交接证明书,炉子坐标位置的控制记录中包括()。 A.炉子中心线 B.进出风口中心线 C.进出料口中心线 D.标高 E.必要的沉降观测点
已帮助 69 人解答此问题 查看答案及解析
下列材料中,可用做膨胀缝填充材料的有()。 A.砖缝封固材料 B.耐火陶瓷纤维 C.PVC板 D.耐高温涂料 E.发泡苯乙烯
已帮助 72 人解答此问题 查看答案及解析
炉窑砌筑工程工序交接时,应提交锚固件和托砖板的有关资料,资料中应包括锚固件和托砖板的()。 A.材质 B.安装位置 C.数量 D.尺寸 E.焊接质量合格证明
已帮助 119 人解答此问题 查看答案及解析
下列绝热材料制品,最适宜粘贴法的轻质绝热材料有()。 A.泡沫塑料 B.泡沫玻璃 C.软质毡 D.硬质板 E.半硬质板
已帮助 97 人解答此问题 查看答案及解析
下列关于采用玻璃钢保护层施工要求的描述中,正确的有()。 A.铺衬的基布应紧密切合 B.应按顺序排净气泡 C.胶带应采用点状涂刷 D.已安装的保护层不应被利器碰撞 E.严禁在保护层上堆放物品
已帮助 79 人解答此问题 查看答案及解析
关于自动化工程的控制阀和执行机构试验的说法,正确的有()。 A.阀体压力试验可以对制造厂出具的产品合格证明进行验证 B.事故切断阀应进行阀座的密封试验 C.进行缸体泄漏性试验以及行程试验 D.事故切断阀应进行全行程时间试验 E.执行机构在试验时调整到最大状态
已帮助 67 人解答此问题 查看答案及解析
保冷结构由()组成。 A.防腐层 B.保冷层 C.优质层 D.防潮层 E.保护层
已帮助 104 人解答此问题 查看答案及解析