A.系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差不应大于15%
B.各风口及吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%
C.空调冷(热)水系统的总流量与设计流量的偏差不应大于15%
D.变流量系统的各空气处理机组的水流量允许偏差应为10%
E.制冷机及冷却塔的水流量与设计流量的偏差不应大于10%
已帮助 89 人解答此问题
B、D、E
通风空调系统联合试运转及调试:(1)系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差应为-5%~+10%,建筑内各区域的压差应符合设计要求。系统经过风量平衡调整,各风口及吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。(2)空调水系统应排除管道系统中的空气;系统连续运行应正常平稳;水泵的流量、压差和水泵电机的电流不应出现10%以上的波动。空调冷(热)水系统、冷却水系统的总流量与设计流量的偏差不应大于10%。(3)水系统平衡调整后,定流量系统的各空气处理机组的水流量应符合设计要求,允许偏差应为15%;变流量系统的各空气处理机组的水流量应符合设计要求,允许偏差应为10%。(4)冷水机组的供回水温度和冷却塔的出水温度应符合设计要求;多台制冷机或冷却塔并联运行时,各台制冷机及冷却塔的水流量与设计流量的偏差不应大于10%。
高层建筑管道常用的连接方法中,承插连接用于()。 A.PPR管的连接 B.镀锌钢管 C.铝塑复合管 D.给水及排水铸铁管及管件的连接
已帮助 122 人解答此问题 查看答案及解析
采暖管道冲洗完毕后应充水、(),进行试运行和调试。 A.压力试验 B.灌水试验 C.通球试验 D.加热
已帮助 150 人解答此问题 查看答案及解析
下列特性中,属于致密性耐火材料特性的有()。 A.质量较轻 B.透气度低 C.耐磨性好 D.体积密度低 E.耐火度高
已帮助 110 人解答此问题 查看答案及解析
工业炉窑砌筑工程工序交接证明书,炉子坐标位置的控制记录中包括()。 A.炉子中心线 B.进出风口中心线 C.进出料口中心线 D.标高 E.必要的沉降观测点
已帮助 69 人解答此问题 查看答案及解析
下列材料中,可用做膨胀缝填充材料的有()。 A.砖缝封固材料 B.耐火陶瓷纤维 C.PVC板 D.耐高温涂料 E.发泡苯乙烯
已帮助 72 人解答此问题 查看答案及解析
炉窑砌筑工程工序交接时,应提交锚固件和托砖板的有关资料,资料中应包括锚固件和托砖板的()。 A.材质 B.安装位置 C.数量 D.尺寸 E.焊接质量合格证明
已帮助 119 人解答此问题 查看答案及解析
下列绝热材料制品,最适宜粘贴法的轻质绝热材料有()。 A.泡沫塑料 B.泡沫玻璃 C.软质毡 D.硬质板 E.半硬质板
已帮助 97 人解答此问题 查看答案及解析
下列关于采用玻璃钢保护层施工要求的描述中,正确的有()。 A.铺衬的基布应紧密切合 B.应按顺序排净气泡 C.胶带应采用点状涂刷 D.已安装的保护层不应被利器碰撞 E.严禁在保护层上堆放物品
已帮助 79 人解答此问题 查看答案及解析
关于自动化工程的控制阀和执行机构试验的说法,正确的有()。 A.阀体压力试验可以对制造厂出具的产品合格证明进行验证 B.事故切断阀应进行阀座的密封试验 C.进行缸体泄漏性试验以及行程试验 D.事故切断阀应进行全行程时间试验 E.执行机构在试验时调整到最大状态
已帮助 67 人解答此问题 查看答案及解析
保冷结构由()组成。 A.防腐层 B.保冷层 C.优质层 D.防潮层 E.保护层
已帮助 104 人解答此问题 查看答案及解析