净化空调系统的检测和调整,要求包括()等。

A.净化空调系统的检测和调整应在系统正常运行8h以上,达到稳定后进行

B.竣工洁净室洁净度的检测应在满负荷下进行

C.竣工洁净室洁净度的检测应在空态下进行

D.竣工洁净室洁净度的检测应在静态下进行

E.检测时,室内人员不宜多于3人

已帮助 77 人解答此问题

试题答案

C、D、E

试题解析

净化空调系统运行前,应在回风、新风的吸入口处和粗、中效过滤器前设置临时无纺布过滤器。净化空调系统的检测和调整,应在系统正常运行24h及以上,达到稳定后进行。工程竣工洁净室(区)洁净度的检测,应在空态或静态下进行。检测时,室内人员不宜多于3人,并应穿着与洁净室等级相适应的洁净工作服。