A.当电力变压器设在站外时,宜在上方架设良导体避雷线
B.电力变压器高、低压侧均应各装一组避雷器
C.当电力变压器设在站内时,其高压电力线应采用地埋电力电缆
D.电力电缆应选用具有塑料护套的电力电缆
E.在架空电力线路与地埋电力电缆连接处应装设避雷器
已帮助 50 人解答此问题
A、B、C、E
供电系统避雷 1.交流变压器避雷 ( 1 )交流供电系统应采用三相五线制供电方式为负载供电。当电力变压器设在站外时,宜在上方架设良导体避雷线。 ( 2 )电力变压器高、低压侧均应各装二组避雷器,避雷器应尽量靠近变压器装设。 2. 电力电缆避雷 ( 1 )当电力变压器设在站内时,其高压电力线应采用地埋电力电缆进入通信局(站),电力电缆应选用具有金属铠装层的电力电缆或其他护套电缆穿钢管埋地引人通信局(站)。 ( 2 )电力电缆金属护套两端应就近接地。在架空电力线路与地埋电力电缆连接处应装设避雷器,避雷器的接地端子、电力电缆金属护层、铁脚等应连在一起就近接地。 ( 3 )地埋电力电缆与地埋通信电缆平行或交叉跨越的间距应符合设计要求。严禁采用架空交、直流电力线引出通信局(站)。 ( 4 )通信局(站)内的工频低压配电线,宜采用金属暗管穿线的布设方式,其竖直部分应尽可能靠近墙,金属暗管两端及中间应就近接地。