↑ 收起筛选 ↑

试题详情
通信设备的抗震措施应包括( )。

A.通信设备顶部应与列架上梁可靠加固,设备下部应与不可移动的地面加固

B.机房的承重房柱应采用“包柱”方式与机房加固件连为一体

C.地震多发地区列架必须考虑与房柱加固

D.墙终端一侧,如是玻璃窗户无法加固时,应使用扁钢跨过窗户进行加固

E.抗震支架要求横平竖直,连接牢固

已帮助 99 人解答此问题

试题答案

A、B、E

试题解析

通信设备的抗震措施 1.机架应按设计要求采取上梁、立柱、连固铁、列间撑铁、旁侧撑铁等连接件牢固连接,使之成为一个整体,并应与建筑物地面、承重墙、楼顶板及房柱加固,构件之间应按设计图要求连接牢固。 2. 通信设备顶部应与列架上梁可靠加固,设备下部应与地面加固,整列机架间应使用连接板连为一体。列架与机房侧房柱(或承重墙)每档应加固一次。 3. 机房的承重房柱应采用"包柱子"方式与机房加固件连为一体。 4. 列柜(头、尾柜)、支撑架或立柱应与地面加固。未装机的空列应在两端和中间设临时立柱支撑,中间立柱间距应为2000 - 2500mm。 5. 列间撑铁间距应在2500mm左右,靠墙的列架应与墙壁加固。 6. 地震多发地区的列架还应考虑与房顶加固。 7. 铺设有活动地板的机房,机架不能加固在活动地板上,应加工与机架截面相符并与地板高度一致的底座,若多个机架并排,底座可做成与机架排列长度相同的尺寸。 8. 抗震支架要求横平竖直,连接牢固。 9. 墙终端一侧,如是玻璃窗户无法加固时,应使用长槽钢跨过窗户进行加固。 10. 加固材料可用50mm x 50mm x 5mm角钢,也可用5号槽钢或铝型材,加工机架底座可采用50mm x 75mm x 6mm角钢,其他特殊用途应根据设计图纸要求加固。

少年,再来一题如何?
相关试题