A.多层保冷层的施工,各层伸缩缝可不错开
B.高温设备及管道保温层的伸缩缝外,不再进行保温
C.伸缩缝留设的宽度,设备宜为25mm,管道宜为30mm
D.立式设备及垂直管道,应在支撑件、法兰下面留设伸缩缝
已帮助 112 人解答此问题
D
伸缩缝及膨胀间隙的留设要求: (3)立式设备及垂直管道,应在支撑件、法兰下面留设伸缩缝。D选项正确。 (6)伸缩缝留设的宽度,设备宜为25mm,管道宜为20mm。C选项错误。 (7)保温层的伸缩缝,应采用矿物纤维毡条、绳等填塞严密,并应捆扎固定。高温设备及管道保温层的伸缩缝外,应再进行保温。B选项错误。 (9)多层绝热层伸缩缝的留设:中、低温保温层的各层伸缩缝,可不错开;保冷层及高温保温层的各层伸缩缝,必须错开,错开距离应大于100mm.A选项错误。
测量工作的灵魂是()。 A.测量精度 B.设计要求 C.减少误差累积 D.检核
已帮助 110 人解答此问题 查看答案及解析
金属表面预处理等级为Sa2.5级的防锈方式是()。 A.手工除锈 B.喷射除锈 C.火焰除锈 D.化学除锈
已帮助 99 人解答此问题 查看答案及解析
工业管道施工中,关于卷管制作要求,表述正确的是()。 A.卷管同一筒节两纵焊缝间距不应小于180mm B.有加固环、板的卷管,加固环、板的对接焊缝应与管子纵向焊缝错开,其间距不应小于100mm C.卷管端面与中心线的垂直允许偏差不得大于管子外径的0.5% D.卷管组对时,相邻筒节两纵焊缝间距应不大于80mm
已帮助 122 人解答此问题 查看答案及解析
下列非金属风管中,()适用于中压以下的空调系统,但对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用。 A.酚醛复合风管 B.硬聚氯乙烯风管 C.玻璃纤维复合风管 D.聚氨酯复合风管
已帮助 152 人解答此问题 查看答案及解析
管道进行压力试验前应将待试管道上的()拆下或加以隔离。 A.调节阀 B.安全阀 C.闸阀 D.爆破板 E.仪表元件
已帮助 142 人解答此问题 查看答案及解析
属于施工企业最高计量标准器具的是()。 A.直角尺检具 B.焊接检验尺 C.经纬仪 D.塞尺
已帮助 143 人解答此问题 查看答案及解析
机械设备开箱检查需要检查的内容有()。 A.箱号、箱数以及包装情况 B.设备名称 C.随机技术文件 D.设备功能 E.有无缺损件,表面有无损坏和锈蚀
已帮助 74 人解答此问题 查看答案及解析
仪表设备安装应遵循的程序是()。 A.先里后外 B.先外后里 C.先高后低 D.先低后高 E.先重后轻
已帮助 86 人解答此问题 查看答案及解析
弹簧支、吊架中弹簧的临时固定件,如定位销等,应待系统()完毕后方可拆除。 A.安装 B.检查 C.试压 D.冲洗 E.绝热
已帮助 83 人解答此问题 查看答案及解析
风力发电设备主要包括()等。 A.塔筒 B.机舱 C.汇流箱 D.轮毂 E.逆变器
已帮助 98 人解答此问题 查看答案及解析