↑ 收起筛选 ↑

试题详情
电气的交接试验注意事项包括()。

A.在高压试验设备和高电压引线周围,应装设遮拦并悬挂警示牌

B.不设防护栅时,最小安全距离为0.5m

C.高压试验结束后,应对直流试验设备多次放电

D.成套设备应连接一起进行耐压试验

E.断路器的交流耐压试验合闸状态即可

已帮助 85 人解答此问题

试题答案

A、C

试题解析

考查交接试验注意事项: 在高压试验设备和高电压引出线周围,均应装设遮拦并悬挂警示牌。所以选项A正确。 进行高电压试验时,操作人员与高电压回路间应具有足够的安全距离。例如:电压等级6~10kV,不设防护栏时,最小安全距离为0.7m。所以选项B错误。 高压试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电,放电时间至少1min以上。故C正确。 成套设备进行耐压试验时,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独进行。所以选项D错误。 断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行。所以选项E错误。