A.洁净度为N1级至N5级按中压系统风管制作
B.空调风管清洗后立即安装的风管可以不封口
C.内表面清洗干净且检查合格的风管可不封口
D.镀锌钢板风管的镀锌层损坏时应做防腐处理
E.矩形风管边长为800mm时不得有纵向拼接缝
已帮助 93 人解答此问题
B、D、E
洁净空调系统风管及部件的制作应在相对较封闭和清洁的环境中进行。地面应铺橡胶板或其他防护材料。加工风管的板材,在下料前应进行清洗,洗后应立即擦干。加工过程应有措施保证不二次污染。风管及部件制作完成后,用无腐蚀性清洗液将内表面清洗干净,干燥后经检查达到要求即进行封口,安装前再拆除封口。清洗后立即安装的可不封口。选项C错误;加工镀锌钢板风管应避免损坏镀锌层,如有损坏应做防腐处理。矩形风管边长不大于800mm时,不得有纵向接缝。洁净度等级N1级至N5级的按高压系统的风管制作要求,选项A错误。
测量工作的灵魂是()。 A.测量精度 B.设计要求 C.减少误差累积 D.检核
已帮助 110 人解答此问题 查看答案及解析
金属表面预处理等级为Sa2.5级的防锈方式是()。 A.手工除锈 B.喷射除锈 C.火焰除锈 D.化学除锈
已帮助 99 人解答此问题 查看答案及解析
工业管道施工中,关于卷管制作要求,表述正确的是()。 A.卷管同一筒节两纵焊缝间距不应小于180mm B.有加固环、板的卷管,加固环、板的对接焊缝应与管子纵向焊缝错开,其间距不应小于100mm C.卷管端面与中心线的垂直允许偏差不得大于管子外径的0.5% D.卷管组对时,相邻筒节两纵焊缝间距应不大于80mm
已帮助 122 人解答此问题 查看答案及解析
下列非金属风管中,()适用于中压以下的空调系统,但对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用。 A.酚醛复合风管 B.硬聚氯乙烯风管 C.玻璃纤维复合风管 D.聚氨酯复合风管
已帮助 152 人解答此问题 查看答案及解析
管道进行压力试验前应将待试管道上的()拆下或加以隔离。 A.调节阀 B.安全阀 C.闸阀 D.爆破板 E.仪表元件
已帮助 142 人解答此问题 查看答案及解析
属于施工企业最高计量标准器具的是()。 A.直角尺检具 B.焊接检验尺 C.经纬仪 D.塞尺
已帮助 143 人解答此问题 查看答案及解析
机械设备开箱检查需要检查的内容有()。 A.箱号、箱数以及包装情况 B.设备名称 C.随机技术文件 D.设备功能 E.有无缺损件,表面有无损坏和锈蚀
已帮助 74 人解答此问题 查看答案及解析
仪表设备安装应遵循的程序是()。 A.先里后外 B.先外后里 C.先高后低 D.先低后高 E.先重后轻
已帮助 86 人解答此问题 查看答案及解析
弹簧支、吊架中弹簧的临时固定件,如定位销等,应待系统()完毕后方可拆除。 A.安装 B.检查 C.试压 D.冲洗 E.绝热
已帮助 83 人解答此问题 查看答案及解析
风力发电设备主要包括()等。 A.塔筒 B.机舱 C.汇流箱 D.轮毂 E.逆变器
已帮助 98 人解答此问题 查看答案及解析