A.信号线缆与电力电缆交叉敷设时,宜成直角
B.与电力电缆平行的间距不得小于0.2m
C.线缆最小弯曲半径应大于其外径的5倍
D.线路敷设完毕,用兆欧表测量绝缘电阻值不应小于1MΩ
已帮助 87 人解答此问题
A
本题考查的是建筑智能化工程的施工程序及工序。线缆施工要求:(1)线缆敷设前,应做电缆外观及电气导通检查。用兆欧表测量绝缘电阻,其电阻值不应小于0.5MΩ。(2)信号线缆和电力电缆平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.3m;信号线缆与电力电缆交叉敷设时,宜成直角。(3)线缆敷设时,多芯线缆的最小弯曲半径应大于其外径的6倍。(4)电源线与信号线、控制线应分别穿管敷设;当低电压供电时,电源线与信号线、控制线可以同管敷设。(5)线路敷设完毕,应进行校验及标号,并再次做外观及导通检查。用兆欧表测量绝缘电阻其绝缘电阻值不应小于0.5MΩ。
测量工作的灵魂是()。 A.测量精度 B.设计要求 C.减少误差累积 D.检核
已帮助 110 人解答此问题 查看答案及解析
金属表面预处理等级为Sa2.5级的防锈方式是()。 A.手工除锈 B.喷射除锈 C.火焰除锈 D.化学除锈
已帮助 99 人解答此问题 查看答案及解析
工业管道施工中,关于卷管制作要求,表述正确的是()。 A.卷管同一筒节两纵焊缝间距不应小于180mm B.有加固环、板的卷管,加固环、板的对接焊缝应与管子纵向焊缝错开,其间距不应小于100mm C.卷管端面与中心线的垂直允许偏差不得大于管子外径的0.5% D.卷管组对时,相邻筒节两纵焊缝间距应不大于80mm
已帮助 122 人解答此问题 查看答案及解析
下列非金属风管中,()适用于中压以下的空调系统,但对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用。 A.酚醛复合风管 B.硬聚氯乙烯风管 C.玻璃纤维复合风管 D.聚氨酯复合风管
已帮助 152 人解答此问题 查看答案及解析
管道进行压力试验前应将待试管道上的()拆下或加以隔离。 A.调节阀 B.安全阀 C.闸阀 D.爆破板 E.仪表元件
已帮助 142 人解答此问题 查看答案及解析
属于施工企业最高计量标准器具的是()。 A.直角尺检具 B.焊接检验尺 C.经纬仪 D.塞尺
已帮助 143 人解答此问题 查看答案及解析
机械设备开箱检查需要检查的内容有()。 A.箱号、箱数以及包装情况 B.设备名称 C.随机技术文件 D.设备功能 E.有无缺损件,表面有无损坏和锈蚀
已帮助 74 人解答此问题 查看答案及解析
仪表设备安装应遵循的程序是()。 A.先里后外 B.先外后里 C.先高后低 D.先低后高 E.先重后轻
已帮助 86 人解答此问题 查看答案及解析
弹簧支、吊架中弹簧的临时固定件,如定位销等,应待系统()完毕后方可拆除。 A.安装 B.检查 C.试压 D.冲洗 E.绝热
已帮助 83 人解答此问题 查看答案及解析
风力发电设备主要包括()等。 A.塔筒 B.机舱 C.汇流箱 D.轮毂 E.逆变器
已帮助 98 人解答此问题 查看答案及解析