A.母线连接处涂凡士林
B.母线平置连接时的螺栓由上向下穿
C.螺母侧应装有弹簧垫圈
D.母线与设备连接前应进行耐压试验
E.用普通扳手紧固
已帮助 101 人解答此问题
C、D
母线连接固定: (1)母线在加工后并保持清洁的接触面上涂以电力复合脂。 (2)母线连接时,必须采用规定的螺栓规格。当母线平置时,螺栓应由下向上穿,在其余情况下,螺母应置于维护侧。 (3)螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。 (4)母线的螺栓连接必须采用力矩扳手紧固。 (5)母线与设备连接前,应进行母线绝缘电阻的测试,并进行耐压试验。
测量工作的灵魂是()。 A.测量精度 B.设计要求 C.减少误差累积 D.检核
已帮助 110 人解答此问题 查看答案及解析
金属表面预处理等级为Sa2.5级的防锈方式是()。 A.手工除锈 B.喷射除锈 C.火焰除锈 D.化学除锈
已帮助 99 人解答此问题 查看答案及解析
工业管道施工中,关于卷管制作要求,表述正确的是()。 A.卷管同一筒节两纵焊缝间距不应小于180mm B.有加固环、板的卷管,加固环、板的对接焊缝应与管子纵向焊缝错开,其间距不应小于100mm C.卷管端面与中心线的垂直允许偏差不得大于管子外径的0.5% D.卷管组对时,相邻筒节两纵焊缝间距应不大于80mm
已帮助 122 人解答此问题 查看答案及解析
下列非金属风管中,()适用于中压以下的空调系统,但对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用。 A.酚醛复合风管 B.硬聚氯乙烯风管 C.玻璃纤维复合风管 D.聚氨酯复合风管
已帮助 152 人解答此问题 查看答案及解析
管道进行压力试验前应将待试管道上的()拆下或加以隔离。 A.调节阀 B.安全阀 C.闸阀 D.爆破板 E.仪表元件
已帮助 142 人解答此问题 查看答案及解析
属于施工企业最高计量标准器具的是()。 A.直角尺检具 B.焊接检验尺 C.经纬仪 D.塞尺
已帮助 143 人解答此问题 查看答案及解析
机械设备开箱检查需要检查的内容有()。 A.箱号、箱数以及包装情况 B.设备名称 C.随机技术文件 D.设备功能 E.有无缺损件,表面有无损坏和锈蚀
已帮助 74 人解答此问题 查看答案及解析
仪表设备安装应遵循的程序是()。 A.先里后外 B.先外后里 C.先高后低 D.先低后高 E.先重后轻
已帮助 86 人解答此问题 查看答案及解析
弹簧支、吊架中弹簧的临时固定件,如定位销等,应待系统()完毕后方可拆除。 A.安装 B.检查 C.试压 D.冲洗 E.绝热
已帮助 83 人解答此问题 查看答案及解析
风力发电设备主要包括()等。 A.塔筒 B.机舱 C.汇流箱 D.轮毂 E.逆变器
已帮助 98 人解答此问题 查看答案及解析