A.管道上的膨胀节已拆下加以短管替代
B.压力表精度等级不得低于2.0级
C.相关资料已经建设单位和有关部门复查
D.焊缝已进行了涂漆并经检查
E.压力表在周检期内并已经校验,不少于2块
已帮助 48 人解答此问题
A、B、D
管道系统压力试验前应具备的条件:(1)试验范围内的管道安装工程除防腐、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。(2)焊缝及其他待检部位尚未防腐和绝热。(3)管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。(4)试验用压力表在周检期内并已经校验,其精度符合规定要求,压力表不得少于2块。例如,压力表精度不得低于1.6级,表的满刻度值应为被测压力的1.5?2倍。(5)符合压力试验要求的液体或气体已经备齐。(6)管道已按试验的要求进行了加固。(7)待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔开。(8)待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或加以隔离。(9)试验方案已经过批准,并已进行了技术安全交底。(10)在压力试验前,相关资料已经建设单位和有关部门复查。
测量工作的灵魂是()。 A.测量精度 B.设计要求 C.减少误差累积 D.检核
已帮助 110 人解答此问题 查看答案及解析
金属表面预处理等级为Sa2.5级的防锈方式是()。 A.手工除锈 B.喷射除锈 C.火焰除锈 D.化学除锈
已帮助 99 人解答此问题 查看答案及解析
工业管道施工中,关于卷管制作要求,表述正确的是()。 A.卷管同一筒节两纵焊缝间距不应小于180mm B.有加固环、板的卷管,加固环、板的对接焊缝应与管子纵向焊缝错开,其间距不应小于100mm C.卷管端面与中心线的垂直允许偏差不得大于管子外径的0.5% D.卷管组对时,相邻筒节两纵焊缝间距应不大于80mm
已帮助 122 人解答此问题 查看答案及解析
下列非金属风管中,()适用于中压以下的空调系统,但对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用。 A.酚醛复合风管 B.硬聚氯乙烯风管 C.玻璃纤维复合风管 D.聚氨酯复合风管
已帮助 152 人解答此问题 查看答案及解析
管道进行压力试验前应将待试管道上的()拆下或加以隔离。 A.调节阀 B.安全阀 C.闸阀 D.爆破板 E.仪表元件
已帮助 142 人解答此问题 查看答案及解析
属于施工企业最高计量标准器具的是()。 A.直角尺检具 B.焊接检验尺 C.经纬仪 D.塞尺
已帮助 143 人解答此问题 查看答案及解析
机械设备开箱检查需要检查的内容有()。 A.箱号、箱数以及包装情况 B.设备名称 C.随机技术文件 D.设备功能 E.有无缺损件,表面有无损坏和锈蚀
已帮助 74 人解答此问题 查看答案及解析
仪表设备安装应遵循的程序是()。 A.先里后外 B.先外后里 C.先高后低 D.先低后高 E.先重后轻
已帮助 86 人解答此问题 查看答案及解析
弹簧支、吊架中弹簧的临时固定件,如定位销等,应待系统()完毕后方可拆除。 A.安装 B.检查 C.试压 D.冲洗 E.绝热
已帮助 83 人解答此问题 查看答案及解析
风力发电设备主要包括()等。 A.塔筒 B.机舱 C.汇流箱 D.轮毂 E.逆变器
已帮助 98 人解答此问题 查看答案及解析