↑ 收起筛选 ↑

试题详情
【2018年真题】塑料或橡胶止水带接头应采用()。

A.热接

B.叠接

C.咬接

D.对接

已帮助 86 人解答此问题

试题答案

A

试题解析

[考点]止水带安装相关知识。 现浇(预应力)钢筋混凝土水池施工设置的止水带通常采用橡胶止水带和金属止水带,小型水池边采用塑料止水带。止水带的安装技术要求如下: (1)止水带安装应牢固,位置准确,其中心线应与变形缝中心线对正,带面不得有裂纹、孔洞等。不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位。 (2)塑料或橡胶止水带的形状、尺寸及其材质的物理性能,应符合设计要求,且无裂纹,无气泡。 (3)塑料或橡胶止水带接头应采用热接,不得采用叠接;接缝应平整牢固,不得有裂口、脱胶现象;T字接头、十字接头和Y字接头,应在工厂加工成型。 (4)金属止水带应平整、尺寸;隹确,其表面的铁锈、油污应清除干净,不得有砂眼、钉孔。 (5)金属止水带接头应按其厚度分别采用折叠咬接或搭接;搭接长度不得小于20mm,咬接或搭接必须采用双面焊接。 (6)金属止水带在伸缩缝中的外露部分应涂防锈和防腐涂料。 可知,塑料或橡胶止水带接头应采用“A、热接”,因此,本题的正确选项是“A”。

少年,再来一题如何?
相关试题