↑ 收起筛选 ↑

试题详情
【2018年真题】室内燃气管道安装中,公称尺寸不大于DN50的镀锌钢管应采用()。

A.焊接

B.法兰连接

C.钎焊

D.螺纹连接

已帮助 70 人解答此问题

试题答案

D

试题解析

该试题考点已过期,新版教材已不考,为保证试卷完整性,仅供考生参阅。 [考点]燃气管道安装相关知识。 城市市政设施内燃气管道安装的技术要求如下: (1)建(构)筑物内部的燃气管道应明设。当建筑和工艺有特殊要求时,可暗装,但必须便于安装和检修。 (2)室内燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。 (3)室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。当必须敷设时,必须采取防腐蚀措施。 (4)燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时,必须采取焊接连接方式,并必须设在套管中。燃气管道的立管不得敷设在卧室、浴室或厕所中。 (5)在地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间以及地下车库安装燃气引入管道应使用钢号为10、20的无缝钢管或具有同等及同等以上性能的其他金属管材,必须采用焊接连接。 (6)当室内燃气管道穿过楼板、楼梯平台、墙壁或隔墙时,必须安装在套管中。 (7)无缝钢管或焊接钢管应采用焊接或法兰连接;铜管应采用承插式硬钎焊连接,不得采用对接钎焊和软钎焊;公称尺寸不大于DN50mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,煤气管可选用厚白漆或聚四氟乙烯薄膜为填料;天然气或液化石油气管选用石油密封脂或聚四氟乙烯薄膜为填料。 (8)燃气管道敷设高度(从地面到管道底部或管道保温层底部)应符合下列要求: 1)在有人行走的地方,敷设高度不应小于2.2m。 2)在有车通行的地方,敷设高度不应小于4.5m。 可知,本题的正确选项是“D、螺纹连接”。

少年,再来一题如何?
相关试题