↑ 收起筛选 ↑

试题详情
关于防水层施工质量控制的说法,正确的有()。

A.应在初期支护基本稳定,且衬砌检查合格后进行

B.清理混凝土表面,剔除尖、凸部位并用环氧树脂水泥砂浆压实、找平

C.衬垫材料应直顺,用垫圈固定,钉牢在基面上

D.固定衬垫的垫圈,应与防水卷材同材质,并焊接牢固

E.采用专用热合机焊接,焊缝应均匀连续

已帮助 42 人解答此问题

试题答案

A、C、D、E

试题解析

此题考核防水、二次衬砌施工质量控制防水层施工: (1)应在初期支护基本稳定且衬砌检查合格后进行。 (2)清理混凝土表面,剔除尖、突部位并用水泥砂浆压实、找平,防水层铺设基面凹凸高差不应大于50mm,基面阴阳角应处理成圆角或钝角,圆弧半径不宜小于100mm。 (3)衬垫材料应直顺,用垫圈固定,钉牢在基面上;固定衬垫的垫圈,应与防水卷材同材质并焊接牢固;衬垫固定时宜交错布置,间距应符合设计要求:固定钉距防水卷材外边缘的距离不应小于0.5m;衬垫材料搭接宽度不宜小于500mm。 (4)防水卷材固定在初期衬砌面上;采用软塑料类防水卷材时,宜采用热焊固定在垫圈上。 (5)采用专用热合机焊接,焊缝应均匀、连续;双焊缝搭接的焊缝宽不应小于10mm。焊缝不得有漏焊、假焊、焊焦、焊穿等现象;焊缝应经充气试验合格:气压0.15MPa经3min其下降值不大于20%。故选择ACDE。