闭水试验试验水头的确定方法不正确的为()。

A.试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计

B.试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游没计水头加2m计

C.计算出的试验水头大于10m,试验水头应以上游检查井井口高度加2m计

D.计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准

已帮助 35 人解答此问题

试题答案

C

试题解析

试验水头的确定方法:试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计。试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游没计水头加2m计;计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。故C错误。