↑ 收起筛选 ↑
 
试题详情
某住宅楼共144户,每户按3.5人计,采用全日制集中热水供应系统。热水用水定额按80L/(人·d)计(60℃,ρ=0.9832kg/L),冷水温度按10℃计(ρ=0.9997kg/L),每户设有两个卫生间和一个厨房,每个卫生间内设一个浴盆(带淋浴,小时用水量为300L/h,水温40℃,ρ=0.9922kg/L,同时使用百分数为70%)、一个洗手盆(小时用水量为30L/h,水温30℃,ρ=0.9957kg/L,同时使用百分数为50%)和一个大便器,厨房内设一个洗涤盆(小时用水量为180L/h,水温50℃,ρ=0.9881kg/L,同时使用百分数为70%)。若小时变化系数为3.28,则该住宅楼的设计小时耗热量为()W。

A.315061.6

B.274718.3

C.1495562.9

D.2991125.8

已帮助 64 人解答此问题

试题答案

A

试题解析

根据现行《建筑给水排水设计规范》第5.3.1条的规定,全日制集中热水供应系统的设计小时耗热量应为: qh=KhW

少年,再来一题如何?