锅炉遇有()情况之一者,应紧急停炉。

A.水位表或安全阀部分失效

B.锅炉水位超过最高可见水位(满水),经放水仍不能见到水位

C.锅炉水位低于水位表的下部可见边缘

D.给水系统故障,不能向锅炉进水

E.设置在汽空间的压力表全部失效

已帮助 129 人解答此问题

试题答案

B、C、D、E

试题解析

锅炉运行中遇有下列情况之一时,应立即停炉:(1)锅炉水位低于水位表的下部可见边缘;(2)不断加大向锅炉进水及采取其他措施,但水位仍继续下降;(3)锅炉水位超过最高可见到水位(满水),经放水仍不能见到水位;(4)给水泵全部失效或给水系统故障,不能向锅炉进水;(5)水位表或安全阀全部失效;(6)锅炉元件损坏,危及操作人员安全;(7)燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧红等,严重威胁锅炉安全运行;(8)其他异常情况危及安全运行;(9)设置在汽空间的压力表全部失效。