↑ 收起筛选 ↑

试题详情
防雷装置包括外部防雷装置和内部防雷装置,外部防雷装置由接闪器、引下线和接地装置组成,内部防雷装置由避雷器、引下线和接地装置组成。下列关于防雷装置安全技术要求的说法中,正确的是()。

A.金属屋面不能作为外部防雷装置的接闪器

B.独立避雷针的冲击接地电阻应小于100Ω

C.避雷器应装设在被保护设施的引入端

D.独立避雷针可与其他接地装置共用

已帮助 82 人解答此问题

试题答案

C

试题解析

建筑物的金属屋面可作为第一类工业建筑以外其他各类建筑物的接闪器。故A选项错误。独立避雷针的冲击接地电阻一般不应大于10Ω。故B选项错误。独立避雷针是离开建筑物单独装设的。一般情况下,其接地装置应当单设。故D选项错误。

少年,再来一题如何?
相关试题