↑ 收起筛选 ↑

试题详情
测试湿膜厚度试板要求为()。

A.厚度0.3mm以上、面积为100mm×300mm光亮平整的金属片

B.厚度0.3mm以上、面积为300mm×500mm光亮平整的金属片

C.厚度2mm以上、面积为200mm×300mm玻璃片

D.厚度2mm以上、面积为300mm×500mm玻璃片

已帮助 84 人解答此问题

试题答案

B、D

试题解析

湿膜厚度测定方法为在标线施工时,把一块厚度0.3mm以上、面积为300mm×500mm光亮平整的金属片或厚度2mm以上、面积为300mm×500mm玻璃片放置在路面将要划制标线的始端或终端处,待划线机划过后,立即将符合《道路交通标线涂层湿膜厚度梳规》(JT/T675-2007)规定的湿膜厚度梳规垂直插入涂在金属片或玻璃片上的标线湿膜中,稳定地保持3s.然后垂直提出,观察涂料覆盖湿膜厚度梳规齿格的位置,读出相应数值。在每片涂层的四角距涂层边缘20mm处读出四个数,取其算术平均值。

少年,再来一题如何?
相关试题