A.滤膜横向抗拉强度应为干态时的抗拉强度,纵向抗拉强度应为湿态时的抗拉强度
B.每个滤膜试样的纵向干/横向湿态试件数量均不应少于6个。试件宽度应为50mm有效长度应为100mm。试件截取时应考虑夹持部分长度
C.滤膜湿态抗拉强度试验可采用应变或应力控制试验机,试验时拉伸速率应为50mm/min
D.当滤膜干态延伸率小于4%时,抗拉强度和延伸率指标应判为不合格
E.当滤膜湿态延伸率大于15%时,测试值应取延伸率为15%时所对应的强度
已帮助 97 人解答此问题
B、C、D
样品数量及尺寸: 1.塑料排水板不少于6个样,每个试样宽度与产品宽度相同,有效长度100mm,试样截取时应考虑夹持部分长度; 2.每个滤膜试样的纵向干态、横向湿态试件数量均不少于6个。试件宽度应为50mm,有效长度应为100mm。试件截取时应考虑夹持部分长度。湿态样应在水中泡24h。 试验步骤及计算: 1.当塑料排水板延伸率小于4%时,抗拉强度和延伸率指标应判为不合格;当延伸率在4%~10%时,测试值应取断裂时的峰值强度;当延伸率大于10%时,测试值应取延伸率为10%时所对应的强度。 2.当滤膜干态延伸率小于4%时,抗拉强度和延伸率指标应判为不合格;当延伸率在4%~10%时,测试值应取断裂时的峰值强度;当延伸率大于10%时,测试值应取延伸率为10%时所对应的强度。 3.当滤膜湿态延伸率小于4%时,抗拉强度和延伸率指标应判为不合格;当延伸率在4%~15%时,测试值应取断裂时的峰值强度;当延伸率大于15%时,测试值应取延伸率为15%时所对应的强度。
按照《水运工程混凝土施工规范》,混凝土拌合物的坍落度每一工作班至少检验()次,引气混凝土的含气量每一工作班分别至少检测()次。 A.2,1 B.2,2 C.3,1 D.3,2
已帮助 188 人解答此问题 查看答案及解析
关于混凝土氯离子渗透性能标准试验方法,以下说法正确的有()。 A.该方法以电通量指标来测定混凝土的抗氯离子渗透性 B.该方法可用于检验混凝土原材料和配合比对混凝土抗氯离子渗透性的影响 C.该方法适用于直径为95±2mm,厚度为51±3mm D.该方法适用于掺亚硝酸钙的混凝土
已帮助 81 人解答此问题 查看答案及解析
混凝土含气量检测中,气压法适用于粗骨料不大于()mm的塑性混凝土。 A.30 B.40 C.50 D.60
已帮助 73 人解答此问题 查看答案及解析
南方海港工程浪溅区混凝土,其抗氯离子渗透性不应大于()。 A.500C B.1000C C.2000C D.5000C
已帮助 110 人解答此问题 查看答案及解析
以下不属于组成混凝土验收批必要条件的是()。 A.操作人员相同 B.强度等级相同 C.龄期相同 D.配合比基本一致
已帮助 146 人解答此问题 查看答案及解析
混凝土配合比设计的第一步是()。 A.根据混凝土拌合物的坍落度指标,初步估计单位用水量 B.根据混凝土强度和耐久性要求,初步确定水胶比 C.初步估计砂率 D.计算初步配合比
已帮助 104 人解答此问题 查看答案及解析
砂浆抗压强度试验的标准试件的尺寸是()。 A.70.7×70.7×70.7mm B.100×100×100mm C.150×150×150mm D.200×200×200mm
已帮助 168 人解答此问题 查看答案及解析
工程验收用的混凝土试块拆模前的养护温度为()。 A.20℃±2℃ B.20℃±3℃ C.20℃±5℃ D.25℃±3℃
已帮助 154 人解答此问题 查看答案及解析
合格的中型回弹仪在钢砧上的率定值应为()。 A.60±1 B.60±2 C.80±1 D.80±2
已帮助 83 人解答此问题 查看答案及解析
在混凝土坍落度试验中,用捣棒在坍落的混凝土锥体的一侧轻轻敲打,若锥体逐渐下沉,则表示()。 A.粘聚性不好 B.粘聚性好 C.流动性不好 D.流动性好
已帮助 142 人解答此问题 查看答案及解析