根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018年版),下列建筑中消防用电应按二级负荷供电的有()。

A.室外消防用水量为20L/s的厂房

B.建筑体积为3000m3的丙类仓库

C.某粮食仓库

D.座位数为2000个的电影院

E.建筑高度为50m的住宅

已帮助 59 人解答此问题

试题答案

C、D、E

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018年版)10.1.2,下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电: 1)室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库)。 2)室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区)。 3)粮食仓库及粮食筒仓。 4)二类高层民用建筑。 5)座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。 本题答案为CDE。