某高层住宅楼,设有临时高压消防给水系统。下列关于住宅楼消防水泵的供电设计,符合要求的是()。

A.两路低压电源能在值班室内自动切换

B.采用变频调速器作为控制装置

C.消防水泵应工频直接启泵

D.消防水泵的供电回路由水泵房的配电箱放射性供电

已帮助 118 人解答此问题

试题答案

C

试题解析

消防水泵、防排烟风机及消防电梯的两路低压电源应能在设备机房内自动切换。选项A错误。 消防水泵、排烟风机和正压送风机等设备不能采用变频调速器作为控制装置。选项B错误。 消防末端配电箱应设置在消防水泵房、消防电梯机房、消防控制室和各防火分区的配电小间内;各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等可分别由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电。消防水泵、消防电梯、消防控制室等的两个供电回路,应由变电所或总配电室放射式供电。选项D错误。