【2016年真题】某建筑面积为70000m2,建筑高度为80m的办公建筑,下列供电电源中,不能满足该建筑消防用电设备供电要求的是()。

A.由城市一个区域变电站引来2路电源,并且每根电缆均能承受100%的负荷

B.由城市不同的两个区域变电站引来两路电源

C.由城市两个不同的发电厂引来两路电源

D.由城市一个区域变电站引来一路电源,同时设置一台自备发电机组

已帮助 39 人解答此问题

试题答案

A

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-201310.1.1,该建筑属于一类高层公共建筑,应按一级负荷供电。条文说明10.1.4-2结合目前我国经济和技术条件、不同地区的供电状况以及消费用电设备的具体情况,具备下列条件之一的供电,可视为一级负荷; 1)电源来自两个不同发电厂; 2)电源来自两个区域变电站(电压一般在35kv及以上); 3)电源来自一个区域变电站,另一个设置自备发电设备。