↑ 收起筛选 ↑

试题详情
【2016年真题】某建筑高度为24m的商业建筑,中部设置一个面积为600m2,贯穿建筑地上5层的中庭,该中庭同时设置线型光束感烟火灾探测器和图像型火灾探测器,中庭的环廊设置点型感烟火灾探测器,中庭与环廊之间无防烟分隔。环廊与中庭顶部机械排烟设施开启联动触发信号有()。

A.中庭任一线型光束感烟火灾探测器和任一图像型火焰探测器的报警信号

B.中庭两个地址线型光束感烟火灾探测器的报警信号

C.中庭任一线型光束感火灾烟探测器与环廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号

D.中庭两个地址图像型火烟探测器的报警信号

E.环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号

已帮助 89 人解答此问题

试题答案

A、B、C、D

试题解析

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-20134.5.2,排烟系统的联动控制方式应符合下列规定: 1.应由同一防烟分区的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口,排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。 2.应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。本题答案为ABCD。

少年,再来一题如何?
相关试题