↑ 收起筛选 ↑

试题详情
【2017年真题】下列建筑或场所中,可不设置室内消火栓的是()。

A.占地面积500m2的丙类仓库

B.粮食仓库

C.高层公共建筑

D.建筑体积5000m3耐火等级三级的丁类厂房

已帮助 99 人解答此问题

试题答案

B

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)8.2.1下列建筑或场所应设置室内消火栓系统: 1、建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库; 2、高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑; 3、体积大于5000>m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑; 4、特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑; 5、建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用。 8.2.2本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙: 1、耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库); 2、耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m3的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m3的戊类厂房(仓库); 3、粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑; 4、存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑; 5、室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m3的其他建筑。

少年,再来一题如何?
相关试题