↑ 收起筛选 ↑

试题详情
【2017年真题】关于疏散楼梯间设置的做法,错误的是()。

A.2层展览建筑无自然通风条件的封闭楼梯间,在楼梯间直接设置机械加压送风系统

B.与高层办公主体建筑之间设置防火墙的商业裙房,其疏散楼梯间采用封闭楼梯间

C.建筑高度为33m的住宅建筑,户门均采用乙级防火门,其疏散楼梯间采用敞开楼梯间

D.建筑高度为32m,标准层建筑面积为1500m2的电信楼,其疏散楼梯间采用封闭楼梯间

已帮助 53 人解答此问题

试题答案

D

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)的规定,不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。选项A正确; 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。当裙房于高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的疏散楼梯可按规范有关单、多层建筑的要求确定。选项B正确; 建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间,选项C正确; 建筑为一类高层公共建筑,应设置防烟楼梯间,采用封闭楼梯间错误。选项D错误。

少年,再来一题如何?
相关试题