【2017年真题】某商业建筑,建筑高度23.3m,地上标准层每层划分为面积相近的2个防火分区,防火分隔部位的宽度为60m,该商业建筑的下列防火分隔做法中,正确的有()。

A.防火墙设置两个不可开启的乙级防火窗

B.防火墙上设置两樘常闭式乙级防火门

C.设置总宽度为18m,耐火极限为3.00h的特级防火卷帘

D.采用耐火极限为3.00h的不燃性墙体从楼地面基层隔断至梁或楼板地面基层

E.通风管道在穿越防火墙处设置一个排烟防火阀

已帮助 116 人解答此问题

试题答案

C、D

试题解析

选项A、B,“防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗”,故选项A应为甲级防火窗,选项B应为甲级防火门,选项A、B错误。 选项C,“除中庭外,①当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;②当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该防火分隔部位宽度的1/3,且不应大于20m”,故C正确。 选项D,“防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层”,故D正确。 选项E,排烟防火阀的设置场所:排烟管在进入排风机房;穿越防火分区的排烟管道上;排烟系统的支管上。通风管道上不需设置排烟防火阀,故E错误。