【2017年真题】关于消防水泵控制的说法,正确的有()。

A.消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的启动

B.消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的停止

C.消防控制室应能控制消防水泵启动

D.消防水泵控制柜应能控制消防水泵启动,停止

E.手动火灾报警按钮信号应能直接启动消防水泵

已帮助 43 人解答此问题

试题答案

A、C、D

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)1.0.4消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。11.0.5消防水泵应能手动启停和自动启动。