【2017年真题】某地下变电站,主变电气容量为150MV·A,该变电站的下列防火设计方案中,不符合规范要求的有()。

A.继电器室设置感温火灾探测器

B.主控通信室设计火灾自动报警系统及疏散应急照明

C.变压器设置水喷雾灭火系统

D.电缆层设置感烟火灾探测器

E.配电装置室采用火焰探测器

已帮助 48 人解答此问题

试题答案

A、D、E

试题解析

根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229)的规定,下列场所和设备应采用火灾自动报警系统: 地下变电站、无人值班的变电站,其主控通信室、配电装置室、可燃介质电容器室、继电器室应设置火灾自动报警系统,无人值班变电站应将火警信号传至上级有关单位。 地下变电站的主控通信室、配电装置室、变压器室、继电器室、消防水泵房、建筑疏散通道和楼梯间应设置应急照明。地下变电站的疏散通道和安全出口应设发光疏散指示标志。选项B正确。 变电站主要设备用房和设备火灾自动报警系统应符合下表的规定,选项A、选项D(电缆层应设置线型感温、线型感烟和吸气式感烟,不是普通感烟)、选项E错误。 单台容量为125MV·A及以上的主变压器应设置水喷雾灭火系统、合成型泡沫喷雾系统或其他固定式灭火装置。其他带油电气设备,宜采用干粉灭火器。地下变电站的油浸变压器,宜采用固定式灭火系统。因此,选项C正确。