某地上4层的镁粉厂房,耐火为二级,每层建筑面积1200m2,下列关于该厂房防爆设置的说法中,错误的是()。

A.应采用不发火花的地面

B.其内表面应平整、光滑,并易于清扫

C.车间内不应设置地沟

D.有爆炸危险性部位应设置在顶层靠外墙的泄压设施附近

已帮助 136 人解答此问题

试题答案

C

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)3.6.6,散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,应符合下列规定: 1)应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施; 2)散发可燃粉尘、纤维的厂房,其内表面应平整、光滑,并易于清扫; 3)厂房内不宜设置地沟,确需设置时,其盖板应严密,地沟应采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施,且应在与相邻厂房连通处采用防火材料密封,AB选项正确;C选项错误;根据3.6.7,有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近,D选项正确。本题答案为C。