A.避难走道的防烟前室,建筑面积为6m2
B.防烟前室通向避难走道的门为乙级防火门
C.避难走道设有2个通向地面的安全出口
D.避难走道的顶棚、墙面均采用玻镁板
E.通向避难走道的门至避难走道通向地面出口的距离为60m
已帮助 102 人解答此问题
B、C、D、E
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)6.4.14,避难走道的设置应符合下列规定: 1)避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h,楼板的耐火极限不应低于1.50h。 2)避难走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向;当避难走道仅与一个防火分区相通且该防火分区至少有1个直通室外的安全出口时,可设置1个直通地面的出口。任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不应大于60m。 3)避难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度。 4)避难走道内部装修材料的燃烧性能应为A级。 5)防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0m2,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。 6)避难走道内应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话。 本题答案为BCDE。
下列关于装修材料燃烧性能等级的说法,正确的是()。 A.单位面积质量为300g/m2的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时,可作为B1级装修材料使用B.当有机装修涂料施涂于A级基材上时,湿涂覆比为1.5kg/m2,且涂层干膜厚度为1.0mm,可作为B1级装修材料使用C.用作地面装修材料的氯丁橡胶板,可作为B1级装修材料使用D.安装在金属龙骨上燃烧性能达到B1级的矿棉吸声板,可作为B1级装修材料使用
已帮助 69 人解答此问题 查看答案及解析
预防火灾发生的基本方法应从限制燃烧的基本条件入手,下列做法不属于防火措施的是()。 A.抑制可燃物自由基的产生B.降低可燃物质在空气中的浓度C.在设备容器中充装惰性介质D.使用无火花和静电消除设备
已帮助 104 人解答此问题 查看答案及解析
根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229-2019,变电站的下列场所应设室内消火栓并配置喷雾水枪的是()。 A.高压配电装置楼(无充油设备)B.继电器室C.户内直流开关场(无充油设备)D.地下变电站
已帮助 117 人解答此问题 查看答案及解析
某电子产品仓库,地上3层,地下1层,层高均为4m,地上每层建筑面积1200m2,划分为2个防火分区,每个防火分区通向疏散走道的门为乙级防火门,并利用疏散走道连接位于仓库两端的疏散楼梯,仓库内全部设有自动喷水灭火系统,下列关于该仓库防火设计方案,正确的是()。 A.地上三层一个防火分区利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口B.仓库设敞开式楼梯间C.防火分区面积为120m2地下仓库仅设1个安全出口D.地上二层防火分区之间采用耐火极限为3.00h的防火墙分隔
已帮助 136 人解答此问题 查看答案及解析
某城市综合体的配电间内设置了单元独立式七氟丙烷气体灭火系统。下列关于该系统组件的说法中,正确的是()。 A.该系统可不设单向阀B.该系统输送启动气体的管道,宜采用不锈钢管C.增压压力为5.6MPa的储存容器,应采用无缝容器D.管道的公称工作压力,应小于在最高环境温度下所承受的工作压力
已帮助 67 人解答此问题 查看答案及解析
监测控制是预防爆炸危害防治技术的主要措施之一,如果建筑系统设置有可燃物监测安全联锁装置,可保持系统内可燃物浓度不高于爆炸下限的()。 A.10%B.20%C.25%D.50%
已帮助 81 人解答此问题 查看答案及解析
某建筑高度32m的服装加工厂房,南北侧长度为100m,东西侧宽度80m,下列关于该厂房消防车道及救援设施的设计方案,错误的是()。 A.消防登高操作场地沿建筑南侧与东侧间隔布置,间隔长度为25mB.沿建筑周边设置环形消防车道,并与周边交通主干道有一处连通C.消防车道的最小宽度和高度均为6mD.厂房设置的取水点,距消防车道的最近边缘距离为1.5m
已帮助 152 人解答此问题 查看答案及解析
下列场所或部位设置的应急照明灯具,其配电回路可不单独设置的是()。 A.办公建筑的防烟楼梯间前室B.地下商场的避难走道C.住宅建筑的消防控制室D.宾馆建筑的配电室
已帮助 125 人解答此问题 查看答案及解析
根据探测器火灾危险特征和监视范围分类,线型感温火灾探测器的分类方式中,错误的是()。 A.按动作性能分为定温和差温两类B.按敏感部件形式分为缆式、空气管式、分布式光纤、光纤光栅、线式多点型五类C.按定位方式分为分布定位和分区定位D.按探测报警功能分为探测型和探测报警型
已帮助 73 人解答此问题 查看答案及解析
某多层展览建筑,净空高度均为8m,建筑内防火分区之间采用防火卷帘分隔,并设有防护冷却水幕系统冷却,下列关于该系统设置的说法,正确的是()。 A.系统最不利点喷头的工作压力不应小于0.05MpaB.系统的喷水强度不应低于0.9L/(s·m)C.系统采用开式洒水喷头,不应少于2排D.系统持续喷水时间至少为2h
已帮助 157 人解答此问题 查看答案及解析