根据现行国家标准《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015要求,下列关于含天然气管道舱室的综合管廊设置说法,正确的有()。

A.该舱室的火灾危险性为甲类

B.舱室应每隔100m应采用耐火极限不低于3.0h的不燃性墙体进行防火分隔

C.天然气调压装置设置在综合管廊内时,天然气管道应设远程关闭功能的紧急切断阀

D.敷设天然气管道的舱室,逃生口间距不宜大于200m

E.天然气管道舱应设置可燃气体探测报警系统

已帮助 85 人解答此问题

试题答案

A、D、E

试题解析

根据《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-20157.1.1,综合管廊舱室内容纳天然气管道的火灾危险性为甲类,A选项正确;根据7.1.6,天然气管道舱及容纳电力电缆的舱室应每隔200m采用耐火极限不低于3.0h的不燃性墙体进行防火分隔。防火分隔处的门应采用甲级防火门,管线穿越防火隔断部位应采用阻火包等防火封堵措施进行严密封堵,B选项错误;根据6.4.6,天然气调压装置不应设置在综合管廊内,C选项错误;根据5.4.4,综合管廊敷设天然气管道的舱室,逃生口间距不宜大于200m,D选项正确;根据7.5.8,天然气管道舱应设置可燃气体探测报警系统,E选项正确。本题答案为ADE。