根据现行国家规定《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309),下列关于集中控制型消防应急照明和疏散指示系统灯具供电方式设置的说法,正确的是()。

A.应急照明集中电源仅为灯具提供蓄电池电源

B.应急照明自带电源为灯具提供主电源和蓄电池电源

C.集中照明控制器可以直接连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮

D.当应急照明配电箱与灯具的通信中断时,非持续型灯具的光源应应急点亮

已帮助 107 人解答此问题

试题答案

D

试题解析

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-20183.3.1-1,当灯具采用集中电源供电时,灯具的主电源和蓄电池电源应由集中电源提供,灯具主电源和蓄电池电源在集中电源内部实现输出转换后应由同一配电回路为灯具供电;根据3.3.1-2,当灯具采用自带蓄电池供电时,灯具的主电源应通过应急照明配电箱一级分配电后为灯具供电,应急照明配电箱的主电源输出断开后,灯具应自动转入自带蓄电池供电,AB选项错误;根据3.6.1-2,应急照明控制器应通过集中电源或应急照明配电箱连接灯具,并控制灯具的应急启动、蓄电池电源的转换,C选项错误;根据3.6.3,集中电源或应急照明配电箱与灯具的通信中断时,非持续型灯具的光源应应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式,D选项正确。本题答案为D。