下列设置自然通风方式排烟的场所或建筑,关于防烟分区面积及长边长度的说法,正确的有()。

A.室内净空高度为3m的宿舍,防烟分区的最大允许面积不应大于1000m2

B.室内净空高度为4m的厂房,防烟分区长边的最大允许长度不应大于32m

C.室内净空高度为5m的汽车库,防烟分区的最大允许面积不应大于1000m2

D.室内净空高度为10m的厂房,可不设防烟分区

E.净空高度为4m的厂房,宽度为2.5m的走道,防烟分区的长边长度不应大于60m

已帮助 93 人解答此问题

试题答案

B、E

试题解析

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-20174.2.4,公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许长度应符合表4.2.4的规定,当工业建筑采用自然排烟系统时,其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的8倍。 注:1)公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m。 当空间净高大于9m时,防烟分区之间可不设置挡烟设施。 根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-20148.2.2,防烟分区的建筑面积不宜大于2000m2,C选项错误。 本题答案为BE。