下列关于数据中心机房设置的说法,正确的是()。

A.数据中心应划分为A、B、C、D四级

B.数据中心的耐火等级不应低于三级

C.建筑面积大于100m2的主机房,疏散门不应少于两个

D.主机房的顶棚、壁板和隔断不得采用有机复合材料

已帮助 119 人解答此问题

试题答案

D

试题解析

根据《数据中心设计规范》GB50174-20173.1.1,数据中心应划分为A、B、C三级,A选项错误;根据13.2.1,数据中心的耐火等级不应低于二级,B选项错误;根据13.2.5,建筑面积大于120m2的主机房,疏散门不应少于两个,并应分散布置,C选项错误;根据13.2.6,主机房的顶棚、壁板和隔断应为不燃烧体,且不得采用有机复合材料。地面及其他装修应采用不低于B1级的装修材料,D选项正确。本题答案为D。