某设有中央空调系统的电子信息大楼,平时无人工作的数据机房内,设置无延迟喷射的组合分配式IG541气体灭火系统保护,气体灭火控制器处于自动状态,当该系统收到首个点型感烟火灾探测器的火灾报警信号时,系统动作正确的是()。

A.数据机房空气调节系统的电动防火阀开启

B.联动控制防护区域开口封闭装置的启动

C.选择阀动作

D.防护区入口喷洒指示灯点亮

已帮助 44 人解答此问题

试题答案

B

试题解析

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-20134.4.2-3,联动控制信号应包括下列内容: 1)关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门。 2)停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀。 3)联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗。 4)启动气体灭火装置、泡沫灭火装置,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器,可设定不大于30s的延迟喷射时间。 根据4.4.2-4,平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射,应在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后按本条第3款规定执行除启动气体灭火装置、泡沫灭火装置外的联动控制;在接收到第二个联动触发信号后,应启动气体灭火装置、泡沫灭火装置。 A选项错误,B选项正确;由于没有启动气体灭火装置,选择阀不会动作,同理,气体喷洒指示灯也不会动作,CD选项错误。本题答案为B。