↑ 收起筛选 ↑

试题详情
下列关于建筑内防火阀的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的有()。

A.公共建筑内厨房的排油烟管道在与竖向排风管连接的支管处设置公称动作温度为150°C的防火阀

B.公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管在与水平支管连接处的支管上设置公称动作温度为70°C的防火阀

C.建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置,水平风管与竖向总管的交接处未设置防火阀

D.通风、空气调节系统的风管穿越机房的房间隔墙处未设置防火阀

已帮助 81 人解答此问题

试题答案

D

试题解析

公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀,A正确;公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为70°C的防火阀,B正确;当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀,C正确;通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70°C的防火阀。 (1)穿越防火分区处; (2)穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处; (3)穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处,所以D错误; (4)穿越防火分隔处的变形缝两侧; (5)竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。

少年,再来一题如何?
相关试题