对某高层办公楼进行防火检查,设在走道上的常开式钢制防火门的下列检查中,不符合现行国家标准要求的是()。

A.门框内充填石棉材料

B.消防控制室手动发出关闭指令,防火门联动关闭

C.双扇防火门的门扇之间间隙为3mm

D.防火门门扇的开启为80N

已帮助 134 人解答此问题

试题答案

A

试题解析

防火门的门扇内若填充材料,则应填充对人体无毒无害的防火隔热材料,石棉材料对人体有毒害性,A错误;消防控制室应能控制防火门的关闭,B正确。 《防火门》(GB12955—2008)相关规定。 5.8.2.3 门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm。 5.8.2.4 双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm。 5.8.2.5 门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm。 5.8.2.6 门扇与门框贴合面间隙,门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴 合面间隙均不应大于3mm(C正确);防火门门扇开启力不得大于80N(D正确)。 所以选A。