某地有一步行街,两侧和中小型零售、餐饮、娱乐等商业设施及商铺通过有顶棚的步行街连接,且步行街两侧的建筑需利用步行街进行安全疏散,下列关于该步行街的防火设计正确的是()。

A.步行街的总长度为300m

B.步行街两侧建筑的商铺之间设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙

C.步行街端部封闭时,外墙上设置可开启的门窗,开启门窗的面积为该部位外墙的1/3E.

D.步行街顶棚采用难燃材料,顶棚下檐距地面的最低高度为6mF.

E.两侧建筑的商铺外,每隔30m设置DN65mm的消火栓

已帮助 61 人解答此问题

试题答案

A、B、D、E

试题解析

根据现行《建筑设计防火规范》(GB50016)5.3.6-2,步行街的端部在各层均不宜封闭。确需封闭时,应在外墙上设置可开启的门窗,且可开启门窗的面积不应小于该部位外端面积的一半,步行街的长度不宜大于300m。A正确,C错误。根据5.3.6-6和5.3.6-7,步行街两侧建筑的商铺之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,每间商铺的建筑面积不宜大于300m2,B正确。根据5.3.6-6和5.3.6-7,步行街的顶棚材料应采用不燃或难燃材料,其承重结构的耐火极限不应低于1.00h。步行街内不应布置可燃物。步行街的顶棚下檐距地面的高度不应小于6.0m,D正确。根据5.3.6-8,步行街两侧建筑的商铺外应每隔30m设置DN65的消火栓,并应配备消防软管卷盘或消防水龙,商铺内应设置自动喷水系统和火灾自动报警系统,E正确。所以,选ABDE。