↑ 收起筛选 ↑

试题详情
下列关于通风和空气调节系统管道布置的说法中错误的是()。

A.燃油锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于6次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于12次/h确定

B.净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器应布置在系统的负压段上

C.含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气,在进入排风机前应采用不产生火花的除尘器进行处理,对于遇水可能形成爆炸的粉尘,严禁采用湿式除尘器

D.厂房内有爆炸危险场所的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙

已帮助 49 人解答此问题

试题答案

A

试题解析

现行《建筑设计防火规范》(GB50016)9.3.16 燃油或燃气锅炉房应设置自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。当采取机械通风时,机械通风设施应设置导除静电的接地装置,通风量应符合下列规定: 燃油锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于3次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于6次/h确定。(A错误) 9.3.8 净化或输送有爆炸危险粉尘和碎屑的除尘器、过滤器或管道,均应设置泄压装置。净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器,应布置在系统的负压段上。(B选项正确) 9.3.5 含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气,在进入排风机前应采用不产生火花的除尘器进行处理。对于遇水可能形成爆炸的粉尘,严禁采用湿式除尘器。(C选项正确) 9.3.2 厂房内有爆炸危险场所的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙。(D选项正确)

少年,再来一题如何?
相关试题