↑ 收起筛选 ↑

试题详情
下列建筑中百人宽度指标取值不应少于1.0m/百人的是()。

A.地下一层的网吧

B.地下一层的商场

C.一级耐火等级的三层商场

D.三级耐火等级的四层办公楼

E.室内地面低于室外地面12m的地下物业用房

已帮助 43 人解答此问题

试题答案

A、B、D、E

试题解析

根据《建筑设计防火规范》(GB50016)5.5.21 除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建筑,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应符合下列规定: 1每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不少于下表的规定计算确定。(C错误,D、E正确) 2地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人不少于1.00m计算确定。(A、B属于地下人员密集场所,故A、B正确)

少年,再来一题如何?