某消防工程施工单位对已安装的消防水泵进行调试,水泵的额定流量为30L/s,
扬程为100m。下列调试结果中,符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》
(GB50974)的是()。

A.自动直接启动消防水泵时,消防水泵在60s时投人正常运行

B.消防水泵零流量时,水泵出水口压力表的显示压力为1.30MPa

C.以备用电源的切换方式自动启动水泵,消防水泵在2min内投人正常运行

D.消防水泵出口流量为45L/s时,出口处压力表显示为0.55MPa

已帮助 75 人解答此问题

试题答案

B

试题解析

《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974—2014)13.1.4 消防水泵调试应符合下列要求: (1)以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动。(A错误) (2)以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行。(C错误) (3)流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。(B正确) (4)当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。 (D错误)