↑ 收起筛选 ↑

试题详情
对某高层公共建筑消防给水系统进行维护检测,消防水泵出水干管上的压力开关动作后,消防水泵未启动。下列故障原因分析中,可排除的是()。

A.消防联动控制器处于手动启泵状态

B.压力开关与水泵之间线路故障

C.消防水泵控制柜处于手动启泵状态

D.消防水泵控制柜内继电器损坏

已帮助 126 人解答此问题

试题答案

A

试题解析

《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116—2013)4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。

少年,再来一题如何?
相关试题